|
Проводной звонок с защитой от замыкания проводов дистанции
| |
| Сб, 12.12.2020, 14:22 | Сообщение # 1
|
JoNi
Постов: 257
Друзья |
Ребят подскажите на счет такой темы, есть звонки на 36в и кнопки со встроенным диодом, и трансформатор на 36, нужно как то придумать схемку при помощи которой звонок не будет звенеть в случае замыкания проводов (между собой) дистанции кнопки, а звинел только при замыкании кнопкой, т.е. через диод. Сам не могу никак придумать как это реализовать, прошу помощи) если что микроконтроллеров не боюсь
|
|
| Сб, 12.12.2020, 14:26 | Сообщение # 2
|
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
Задача решается покупкой радиозвонка.
|
|
| Сб, 12.12.2020, 14:33 | Сообщение # 3
|
JoNi
Постов: 257
Друзья |
Расстояние до кнопки может быть 300м так что не подойдет

|
|
| Сб, 12.12.2020, 15:04 | Сообщение # 4
|
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
Есть еще вариант.Управление на 10 или 12 команд на PIC 16F628.На сайте есть схемы и прошивки.Сигнал передается по проводу ,как в антенном видеоусилителе от антенны к телевизору.
 Еще вариант.Покупается самая бюджетная машинка на радиоуправлении.Сигнал с антенны пульта машинки пускаем по проводу и на другом конце приемником снимаем сигнал.Там только 5 команд.
|
|
| Сб, 12.12.2020, 15:26 | Сообщение # 5
|
JoNi
Постов: 257
Друзья |
это немножко не то, главная задача что бы при замыкании провода не через диод звонок не звенел, только через диод!Добавлено (12.12.2020, 16:27) --------------------------------------------- Это т.с. защита от случайного замыкания проводов в случае их повреждения
|
|
| Сб, 12.12.2020, 16:23 | Сообщение # 6
|
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
Уже более понятна задача.Сколько вольт приходит на диоды?

|
|
| Вс, 13.12.2020, 15:29 | Сообщение # 7
|
JoNi
Постов: 257
Друзья |
не важно, но не больше 36в(от поражения током)
|
|
| Вс, 13.12.2020, 15:53 | Сообщение # 8
|
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
На схеме нарисовал сопротивления. Сопротивлениями устанавливают половину напряжения,приходящее на кнопки.Можно любое напряжение устанавливать. В блоке управления на входе ставится компаратор.В случае замыкания провода до кнопок напряжение поднимается и компаратор блокирует цепь или отключает её.

|
|
| Пн, 14.12.2020, 07:41 | Сообщение # 9
|
JoNi
Постов: 257
Друзья |
Дистанция до кнопки может быть 300-400 метров, провода по типу витой пары, так что сопротивление на них будет приличное, допустим если в самом конце замкнут провода, тогда может быть ложное срабатывание
|
|
| Пн, 14.12.2020, 08:17 | Сообщение # 10
|
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
Для примера на схеме указал напряжения перед кнопкой и после кнопки.Компаратор в блоке управления отследит все изменения в цепи кнопки.Замыкание провода перед блоком или перед кнопкой даст изменение напряжения в большую сторону.

|
|
| Пн, 14.12.2020, 09:44 | Сообщение # 11
|
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата JoNi (  ) если что микроконтроллеров не боюсь тогда осталось внедрить вот такую простую схему.

При изменении сопротивления цепи соответственно номиналам резисторов, срабатывает сирена и соответствующий светодиод - на каком участке сработка.
При ненормированном сопротивлении (ложном) цепи, срабатывает "ПВ на линии", и можно - звенит звонок в аварийке.
|
|
| Пн, 14.12.2020, 10:51 | Сообщение # 12
|
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Чем проще, тем надежнее:

|
|
| Пн, 14.12.2020, 13:12 | Сообщение # 13
|
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
Если замкнуть линию перед кнопкой.Не понятен принцип работы данной схемы.

|
|
| Пн, 14.12.2020, 13:19 | Сообщение # 14
|
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Fazotron, а подумать? R2C1 там зачем?
|
|
| Пн, 14.12.2020, 13:24 | Сообщение # 15
|
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
В понедельник... И еще после бурного выходного... Что это за цепь R2C1 и логика работы кнопки ?
|
|
| Пн, 14.12.2020, 13:48 | Сообщение # 16
|
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Может так будет проще. Да и лучше, наверное.
 В обеих схемах при интегрировании симметричного двуполярного сигнала получим 0В на С1, при интегрировании однополярного - некоторое напряжение, в данном случае 2-3 В, чего достаточно для открывания транзистора. Т.е. если кнопка не нажата или линия замкнута - на С1 - 0В, если линия замкнута через диод - на С1 более 2-х вольт.
|
|
| Пн, 14.12.2020, 14:15 | Сообщение # 17
|
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
У меня понедельник...Вариантов предложили на выбор.Может что и выберет.
|
|
| Пн, 14.12.2020, 16:06 | Сообщение # 18
|
боб
Постов: 456
Мастер |
msmmmm, Обе схемы рабочие, но с недостатками именно для устройств сигнализации:
1. Имеется задержка срабатывания кнопки, а бывают случаи, что и дожать не успел. Другими словами, должна срабатывать от самого первого, но правильного импульса.
2. Устройства сигнализации должны иметь защелку. Никто не будет жать на кнопку до реакции на ее срабатывания. Две эти проблемки одним С1 не решаются.
3. Если кнопка правильно сработала, то ее в большинстве случаев уже можно и нужно только выключить, зафиксировав факт сработки.
|
|
| Пн, 14.12.2020, 19:14 | Сообщение # 19
|
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Боб, я где-то пропустил, что это не звонок, а сигнализация? И в названии темы - звонок. И вообще - это только принцип,в зависимости от характера нагрузки будет нужно выход корректировать, как минимум нужен диод параллельно реле, возможно управление с помощью оптосимистора. Задержка срабатывания звонка (она, кстати, очень небольшая) убирается одним диодом.
|
|
| Пн, 14.12.2020, 20:42 | Сообщение # 20
|
боб
Постов: 456
Мастер |
msmmmm, Именно поэтому и указал, что схема рабочая Цитата боб (  ) с недостатками именно для устройств сигнализации Сомневаясь в формулировке цели, а устройство многофункционально, и чисто в форме коррекции привел минусы конкретного использования. Задай себе вопрос: -Нужен ли мне звонок на три сирены да с такого расстояния - и все станет ясным. Все норма. Признаю, нужно было адресовать JoNi.
|
|
| Пн, 14.12.2020, 21:23 | Сообщение # 21
|
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Цитата боб (  ) Нужен ли мне звонок на три сирены да с такого расстояния Лет 20 назад делал повторители звонков проводного телефона, вход один (телефон в операторной), выход - нужное количество звонков 220В (как школьные), устанавливаются в местах, где может находиться оператор площадки, а их немало. Может и здесь нечто такое. А схему, тем более такую простую, лучше воплотить в макете и выяснить недостатки. Она должна наплевательски относиться к разумному сопротивлению кабеля, к довольно малому сопротивлению изоляции, но вот как будут обстоять дела с наводками, можно увидеть только экспериментально (300м расстояние довольно приличное).
|
|
Внимание! Форум переехал на Tehnodium.ru
|
|