Пн, 05.08.2019, 13:18 | Сообщение # 1        
gitecaluc
аватар
  Постов: 5   U 
помогите разобраться что произошло с ипб работал как обычно вдруг ни с того ни с сего произошел хлопок и начал дымиться загорелись все лампочки отключение от сети не помогло так как аккумулятор давал напряжение и он минут 5 или более продолжал дымиться пока не сел аккумулятор, разобрал аккумулятор внешне целый а вот плата не очень в некоторых местах поплавило корпус и плату с обратной стороны помогите разобраться что с ним случилось заранее спасибо.
Файлы: 2042625.jpg(257.4 Kb)
Пн, 05.08.2019, 13:26 | Сообщение # 2        
gitecaluc
аватар
  Постов: 5   U 
еще фотки
Файлы: 1705746.png(318.3 Kb) · 9793853.png(475.2 Kb)
Пн, 05.08.2019, 17:40 | Сообщение # 3        
Раиогубитель
аватар
  Постов: 210   Друзья 
gitecaluc, сгорел у вас шим контроллер и его обвязка. Эта микросхема отвечает за зарядку аккумулятора
Пн, 05.08.2019, 17:43 | Сообщение # 4        
Раиогубитель
аватар
  Постов: 210   Друзья 
Файлы: 2795914.jpg(259.0 Kb)
Пн, 05.08.2019, 17:58 | Сообщение # 5        
gitecaluc
аватар
  Постов: 5   U 
Раиогубитель, интересно почему не сработал предохранитель, можно ли восстановить плату если да то что нужно заменить кроме шим контроллера которого вы указал не судите строго я не очень разбираюсь
Пн, 05.08.2019, 18:44 | Сообщение # 6        
Раиогубитель
аватар
  Постов: 210   Друзья 
обвязку шима всю проверь,по даташиту на шим
Пн, 05.08.2019, 19:52 | Сообщение # 7        
gitecaluc
аватар
  Постов: 5   U 
Раиогубитель, как и чем проверить объясните пожалуйста
Пн, 05.08.2019, 19:58 | Сообщение # 8        
gitecaluc
аватар
  Постов: 5   U 
вот схема

Добавлено (05.08.2019, 20:03)
---------------------------------------------
нету схему это от UPS IPPON Back Power Pro 600

Файлы: 3078243.png(77.0 Kb) · 9560219.png(54.1 Kb) · 7965869.png(87.7 Kb) · 2363562.png(91.6 Kb)
Пн, 05.08.2019, 20:42 | Сообщение # 9        
Сергей-78
аватар
  Постов: 8861   Модератор 
Цитата Раиогубитель ()
сгорел у вас шим контроллер и его обвязка. Эта микросхема отвечает за зарядку аккумулятора

И не только она, поскольку
Цитата gitecaluc ()
отключение от сети не помогло так как аккумулятор давал напряжение и он минут 5 или более продолжал дымиться пока не сел аккумулятор,

Цитата gitecaluc ()
что нужно заменить кроме шим контроллера

Нужно не просто заменить, а проверить исправность того, что стоит. Проверить диодный мостик, силовой транзистор. В сеть включать только через лампочку накаливания на 40-60Вт, иначе опять все выгорит, если неисправность не устранена.
Вт, 06.08.2019, 08:41 | Сообщение # 10        
petrovitsh
аватар
  Постов: 368   Друзья 
Если не знаете как и чем проверять, лучше отдать в ремонт знающим.